本文最後由 thanksman 於 2019-2-3 04:07 PM 編輯

From:https://blog.xuite.net/thxisf/twblog/586695104



前言
近期由於OO機關、OO國外企業委託,進行地電阻率量測,思此,再述一篇有關接地工程中的地電阻率相關事物。
許多「音響燒友」常言大地接地很重要,然而對大地接地又常存有誤解或美麗的錯誤想像,以為將接地金屬棒、金屬板等置入地中(如下圖),就已完成良好的接地了,其實未然。
在接地完成後,尚須進行接地電阻檢測,有些「音響燒友」並未進行接地電阻量測,而有些「音響燒友」雖做接地電阻檢測,但量測方法錯誤,甚者還有亂測的。

                               
登錄/註冊後可看大圖
(From:Wiki)


                               
登錄/註冊後可看大圖
(From:互聯網)


一、接地的目地 (大致如下):
1. 防止感電
2. 防止(降低)電氣設備損壞
3. 提高系統之可靠度
4. 防止靜電感應
5. 避免電磁遮蔽、雜訊、干擾等問題。(弱電系統)



二、地電阻率
大地中,不同的地層分布與不同的地下水位情形等關係,將有不同的地電阻率分布,而不同的地電阻率對於欲獲得低接地電阻的規劃與費用更有所差異。
許多「音響燒友」以為淺表的地層植入接地金屬、接地板,就以為可獲得良好的大地接地,然而事實不然,每一位發燒友所在的區域皆然不同,有些發燒友的所在區域其淺表地層的地電阻率是相當高的(如下圖),因此若想在3公尺內就想獲得低接地電阻,且又未經精心規劃(即便經過專業的精心規劃,也不見得都能在3~5公尺內),並且不想有足夠的經費從事,那要獲得低接地電阻,真的是...難。


                               
登錄/註冊後可看大圖


Q:為何判斷土壤電阻率?

A:
在決定適用於新安裝的接地系統設計,以符合土壤電阻需求時,土壤電阻率是最重要的。理想的情況下,您會找到最低電阻的位置。若不佳的土壤層,可以透過更精心設計的接地系統來克服不良的土壤條件。
土壤成分、含水量與溫度都會影響土壤電阻率。土壤大多含不同的物質,且其電阻率將因地理環境與不同的土壤深度而有所不同。含水量因季節而變化,根據地層特性與固定地下水位的深度而有所不同。由於土壤與水分在較深的岩層通常較為穩定,因此建議將接地棒盡可能深入地下,若可能的話插入至地下水位處。同時,接地棒應安裝在溫度穩定的位置 (如冰凍線以下)。
若要讓接地系統發揮效用,其設計應能承受最惡劣的可能情況。


下圖為在下近期所獲之某一測點之地電阻率,供參

                               
登錄/註冊後可看大圖



三、地電阻率與接地電極深度的關係趨勢
地電阻率越高時,當欲獲得相同的接地電阻,其所需的深度趨勢就越深。
下表供參 (各位看倌須依各自所在之地層情狀所量測的為準)

                               
登錄/註冊後可看大圖



四、良好的接地電阻
理想來說,一個接地點應為零歐姆電阻。(一切只是理想、理想、理想)

參看相關法規、規範標準:
1.避雷接地電阻<= 10 歐姆.(建築法規規範)
2.發電機接地電阻<= 10 歐姆.
3.電信接地<= 5 歐姆.(電信保安接地設備之接地電阻值分別如下:一般建築物為25Ω以下或設置電信室之建築物為10Ω以下 )
4.電力接地<= 10 歐姆
5.NFPA 和 IEEE 建議 5.0 歐姆或更低的接地電阻值。
6.NEC 已表示「請確定系統接地阻抗小於 NEC 250.56 中指定的 25 歐姆。在具有靈敏設備的設施中,該值應為 5.0 歐姆或更低。」


五、「音響燒友」接地電阻值建議
對「音響燒友」而言,接地電阻值至少在 10歐姆 以下,最好能在 5歐姆 以下,當然能越低越好。

若趣味式地將「音響燒友」就接地電阻值進行量化「發燒」分階,或可如下:
低度發燒:25 ~ 20 Ω
中度發燒:20 ~ 10 Ω
高度發燒:10 ~  5 Ω
重度發燒:5Ω以下
高重度發燒:1Ω以下
極度發燒:0.1Ω以下



PS.
1.有關工程界,一些公開的秘密,在下就不表之,有道是:「識者不能瞞,瞞者瞞不識」。
2.「音響燒友」會尋得什麼樣的人士從事接地工程的規劃、設計、施工、檢測,與「音響燒友」個人之特性、屬性、緣分有關。

 樓主| 發表於 2019-2-3 19:47:06 | 顯示全部樓層
Q:是否可將接地線接到家中的金屬水管?


A:
就個人淺薄的經驗,在台灣一般家中的金屬水管多為熱水管,然自來水公司進水時為冷水,而且依在下的淺薄工程經驗中,印象自來水公司給一般用戶進水幾為PVC管,非金屬管。
回覆 支持 反對

使用道具 檢舉


 樓主| 發表於 2019-2-4 05:43:42 | 顯示全部樓層
看倌們,若您對於接地電阻量測的一些概念有興趣,想多了解,網路上有一文章與視頻做得很不錯,以下供各位參考。


https://www.facebook.com/strongpilab/posts/2231371537106877
回覆 支持 反對

使用道具 檢舉


 樓主| 發表於 2019-2-7 11:14:41 | 顯示全部樓層
本文最後由 thanksman 於 2019-2-7 11:22 AM 編輯

Q:在以下網站看到對接地的說法,有些疑惑,水電工都不想搞接地?接地是沒啥技術可言的工作?
https://www.facebook.com/312379948857456/posts/2089937377768362/
http://www.miaofoundry.url.tw/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=71&start=50#p22902


                               
登錄/註冊後可看大圖




                               
登錄/註冊後可看大圖



A:
一、大地接地
https://blog.xuite.net/thxisf/twblog/586695104
https://www.facebook.com/strongpilab/posts/2231371537106877


二、接地工程的「專業」,並不是「水電工」


三、接地工程非沒啥技術可言之工作
建築物電氣設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目
依據建築物結構與設備專業工程技師簽證規則第五條規定辦理。
..........
專業技師辦理建築物電氣設備專業工程簽證時,其簽證項目如下:

1.電力工程
........
接地系統之設計及電阻之檢討。

2.避雷設備工程
........
接地系統之設計及電阻之檢討。

3.電話設備工程
........
保安及接地系統設計。


四、接地工程非想當然耳的「設身處地想就知道」..........
回覆 支持 反對

使用道具 檢舉

您需要登錄後才可以回文 登錄 | 註冊

再次提醒,當您點擊發表回覆,視同您已經明白本討論區的版規,如不明白請先參見各版版規。

熱門推薦

2019 Sony BRAVIA MASTER系列大展旗艦視野
2019 Sony BRAVIA MASTER
2019 Sony BRAVIA MASTER系列大展旗艦視野 8K HDR液晶電視Z9G
我的異響世界
我的異響世界
還記得國小的時候,有一次到同學家打電動。那年代任天堂紅白機正
老漢自己亂設計的150吋不全套劇院(電源與布幕)
老漢自己亂設計的150吋不
廢話不多說,圖多文字少,因為書念得不多,詞窮,而且文章沒有連
BenQ 推出HDR舒視屏護眼螢幕EW3270U
BenQ 推出HDR舒視屏護眼螢
發展獨家類瞳孔技術 復刻視界 帶來雙倍舒視 護眼螢幕領導品牌
JL AUDIO F113低音炮問題...
JL AUDIO F113低音炮問題.
請教一下各位.我的F113不知道為什麼會變成這樣.請問能怎麼救?

聯絡我們| 問題反映| 小黑屋| 手機版| Archiver|  本網站特別聘請 蔡家豪律師 為本站法律顧問