淺談宅內佈管、配線之設計與施工

這篇來聊聊宅內配線的設計與施工,參考的依據規範採我國NCC


想看全文的可以 下載建築物屋內外電信設備工程技術規範(CLE-EL-3600-8) 來看看,內容不多約兩百多頁。

擷取部份內容來說明
↓文內的20mm(3/4'')就是6分管,28mm(1'')就是英吋管。


↓管與的相隔距離可參考之。請注意一般家庭的低壓電力線(110v、220v)與電信線纜不具接地遮蔽的效果。


↓下列這是要點,非常重要且實用。


↓這段文的重點是:線不可變形、線本身的應力(線的重量有重力、張力)、束帶不可過緊、線的彎曲度建議、線的承受拉力規定。


↓這段文的重點是ScTP(遮敝型絞線)須與接地系統銜接,簡單說就是ScTP要接地。


↓這最文的重點是配線箱不可過小、管徑的大小與數量,及須有一專管給接地系統使用。



↓這段文說明配線箱須有電源裝置插座,箱門須通風散熱。(個人認為這圖例尚不夠通風,孔數不夠多)



↓來看看實際的工地相片,弱電與強電建議間隔30cm(如空間不允許也至少15cm),弱電與強電的管顏色不同來區分。


↓建議管的彎曲度如下例約45度角,且不可扁管。


↓牆上佈管的彎曲度也須注意。


↓現今的佈線設計多採星狀規劃,所以管線眾多,施工時水平與垂直的牆面須特別注意管的彎曲度(切不可扁管),以利日後的抽換線。



謝謝收看,希望對有佈管佈線須求的朋友們有些幫助。



評分

參與人數 1名聲 +20 精幣 +20 收起 理由
sam + 20 + 20 精品文章

查看全部評分


發表於 2012-9-4 15:48:35 | 顯示全部樓層
超級實用的文章
感謝您

看到內文有一點
「這段文說明配線箱須有電源裝置插座,箱門須通風散熱。(」
不知是為何配線箱需要散熱呢?
小弟我自己的配線箱門是沒在關的
散熱上應該是OK啦
回覆 支持 反對

使用道具 檢舉


 樓主| 發表於 2012-9-5 07:37:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 chaokai 於 2012-9-5 07:39 編輯
soujirou 發表於 2012-9-4 15:48
超級實用的文章
感謝您

那個配線箱電源是給例如 vdsl 或 onu數據機、switch之類使用,但我個人不喜歡擺那。
回覆 支持 反對

使用道具 檢舉


發表於 2012-9-23 10:18:34 | 顯示全部樓層
好專業的說明.....
回覆 支持 反對

使用道具 檢舉

您需要登錄後才可以回文 登錄 | 註冊

再次提醒,當您點擊發表回覆,視同您已經明白本討論區的版規,如不明白請先參見各版版規。

熱門推薦

FIBBR Ultra Pro2眾測:21GB的光纖HDMI插入OLED平板電視真實屏攝
FIBBR Ultra Pro2眾測:21
沒有十全十美的尤物,也沒有一無是處的劣品。對於任何一個新鮮的
帶動4K經濟就是要靠這一味,韓國4K UHD頻道強力放送(下載-少女時代L.A演出現場)
帶動4K經濟就是要靠這一味
目前韓國已經擁有5個UHD超高清頻道,分別是:UMAX, CJ E&M
老漢自己亂設計的150吋不全套劇院(電源與布幕)
老漢自己亂設計的150吋不
廢話不多說,圖多文字少,因為書念得不多,詞窮,而且文章沒有連
小試身手就可以越級打怪-秦朝3115D
小試身手就可以越級打怪-
音響其實是比較級的東西,早期剛開始接觸沒幾年的時候都會有很比
2019過年前音響更新及大掃除
2019過年前音響更新及大掃
2019過年前音響大掃除: 前言:小弟多年買家電及音響大掃除的過程

聯絡我們| 問題反映| 小黑屋| 手機版| Archiver|  本網站特別聘請 蔡家豪律師 為本站法律顧問

快速回覆 返回頂部 返回列表